Тема: металлическая стропильная система

Здравствуйте. Подскажите правильно или нет сделали крышу. Месяца полтора назад на цех установили 2скатную крышу на металлических стропилах (профильная труба 50х100) между ними уложили утеплитель 100мм внутри цеха накрутили рейки деревянные чтоб они держали утеплитель и по верх реек натянули паро-изоляцию а с наружи постелили гидро-изоляцию и прям к стропилам прикрутили обрешётку (брусок 50х100) потом профнастил. Перекрытия между зданием и крышей нет потолок и есть крыша скоро пустим отопление и будет тепло ка все это себя поведет не понятно. Посмотрел ваши ролики про конденсат и теперь думаю стропила будут промерзать же и будет конденсат и весь в вату пойдет. Подскажите что можно сделать как исправить или доделать

2

Re: металлическая стропильная система

Металлические балки утеплять нельзя, лучше пирог планировать и утеплять над металлом (чтобы мет.балки входили в тёплое помещение... Дальше устройство пирога мансардной кровли сделать по технологии, с контробрешткой.