Тема: Капает вдоль фановой трубы

Сделана мансардная крыша.использована паро и гидроизоляция тайвекс.утеплено 25см.вент.зазор 5см.через пирог вывели фановую трубу д.50см.фановая труба уфановая.на улице -20.в помещении +20. Начало капать возле трубы.вскрыли этот участок с внутрен.части дома до гидроизоляции.на гидроизоляции висят капли кондесата.вопрос почему образовался?теплый воздух должен сконденсировать и выпасть на гидроизоляции,а не под ней.помогите.спс

2

Re: Капает вдоль фановой трубы

Желательно, конечно, все вент. трубы проектировать и убирать в шахты дымоходов, особенно на мансарде. Вопрос: гидроизоляция и пароизоляция герметично примыкает к фановой трубе? Если нет, то тщательно заизолировать без протечек.