1 (2018-02-25 17:21:45 отредактировано john707)

Тема: конденсат на холодном чердаке

Добрый день, Алексей! Подскажите пожалуйста, что может быть причиной конденсата, у меня холодный чердак, перекрытие между вторым этажом и чердаком деревянное, утеплитель Роквул скандик лайт батс 50мм + 100мм, положил в разбежку, чтоб швы были перекрыты. Изнутри Delta Reflex - пароизоляционная пленка с алюминиевым рефлексным слоем, пленка уложена внахлест, стыки приклеены двухсторонним скотчем, а наружные стыки проклеены дополнительно скотчем DELTA. Края пленки выпущены на стену и приклеены к стене при помощи клея для пароизоляции DELTA-TIXX.
Кровля метало черепица, потом обрешетка, потом брусок 5х5, мембрана Delta Vent N.
Софиты с перфорацией.
Конденсат течет на стены и весь кирпич мокрый


http://krovmontaj.ru/forum/uploads/images/2018/02/22/img_8218.jpg
http://krovmontaj.ru/forum/uploads/images/2018/02/22/img_8866.jpg
http://krovmontaj.ru/forum/uploads/images/2018/02/22/img_8867.jpg

2

Re: конденсат на холодном чердаке

Именно в том месте встречается теплый и холодный воздух. Теплый прошел в холодный чердак со второго этажа и через софит уходит.
У меня временно помогла грубо пристреленная пароизоляции на половину ската.

3

Re: конденсат на холодном чердаке

не совсем понял, как Вы сделали. Если есть фото, пришлите пожалуйста

4

Re: конденсат на холодном чердаке

Сегодня сделал прорези в коньках, посмотрим может лучше станет

Re: конденсат на холодном чердаке

john707 пишет:

Сегодня сделал прорези в коньках, посмотрим может лучше станет

копайте глубже,как закончена стена в районе армопояса(похоже что стены плачут)

Кровельные работы Ижевск"Эксперт кровли"https://vk.com/club138330227

6

Re: конденсат на холодном чердаке

Владимир пишет:
john707 пишет:

Сегодня сделал прорези в коньках, посмотрим может лучше станет

копайте глубже,как закончена стена в районе армопояса(похоже что стены плачут)

черновая кладка из 2-го кирпича пустотелого, кладка в полтора кирпича, потом утеплитель 50мм, роквул, вент зазор и облицовочный кирпич.  Армопояс залит на черновой кирпич, со стороны улицы утеплен пеноплексом а потом вент зазор и облицовка.

подскажите, как надо было заканчивать?

7

Re: конденсат на холодном чердаке

Что у меня вызвало сомнения) есть ли (приток)вент зазор по карнизам в контробрешетку 50х50) даже если у вас собирается влага на чердаке, дельта вент н не успевает её выводить) значит нужно добавить (выход) вентиляции по конькам прорезать) далее, идём по цепочке,  если появляется влага на чердаке обильно, значит ищем её источник) найдёте - решите проблему) может из вент зазора кладки вылетать, скорее всего в этой зоне проблемы ....

Если человек знает меру, он знает всё!

8

Re: конденсат на холодном чердаке

Написал письмо в представительство Дельты, на следующий день сразу перезвонили, предложили сделать прорези в коньке, я сказал что сделал 5 см, они посоветовали увеличить до 10см. Также они посоветовали сделать прорези на хребтах кровли, так как у меня конек не большой. Вот жду потепление чтоб проверить результат.
По вент зазору есть косяк, по своей глупости, посмотрел видео инструкцию производителя металочерепицы "Металл Профиль", в указанной видеоинструкции, производитель советует мембрану по краям кровли натянуть на обрешетку, в результате чего плохая вентиляция. Представитель дельты посоветовал установить вентиляционные решётки в нахлёсты рулонов